Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Панель СП315Р и TCP

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Кабель стандартный (цвета) БО О БЗ С БС З БК К
    Кабель напрямую подключен. пробовал разные. В программе 3 регистра опрашиваю. Ничего особенного. Вытаскиваю кабель из панели и вставляю его в ПК (Устройство <-> ПК) Свича нет. Через программу CASModbus Scanner все опрашивает.

    Подключаю это устройство RS 485 к панели (PLC Порт) Считывание отличное.
    Кабель должен быть перекрёстный и ещё у вас как минимум 1 регистр не читается:
    Вам нужно забить только те регистры, которые точно считываются по 485 порту. Если хоть один будет нечитаемый, будут все нули.
    Вот комментарий из FAQ 1 Формир одиночных запросов.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.12.2021 в 20:37.

Похожие темы

  1. панель СП315Р ПР200 и ПЛК110
    от niklud19511 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.04.2019, 19:53
  2. панель СП315Р
    от niklud19511 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.11.2018, 12:16
  3. ПЛК 100 или 150 + панель DOP-B
    от vvu2011 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 15:33
  4. ПЛК 150 ИМ - панель СП 270
    от nemo_1977 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 03:00
  5. ПЛК-110-60-м и панель СП-270
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 15:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •