Сообщение от
rovki
модернизированный третий вариант насосной станции(каскадного включения-релейного типа )-добавлены фрагменты функциональной диагностики-
неисправность силового оборудования (двигатели,пускатели)
1.-если при команде работать двум насосам ,они не выключаются более определенного времени (30мин)
2.-если при команде включиться второму насосу при выключенном первом,он работает непрерывно более установленного времени(30мин).времена устанавливаются исходя из практики для конкретного случая.этом сигнал с выхода 3 может быть использован для включения резервного насоса.по выходу 4 добавлен анализ времени при котором выключены( разомкнуты ) датчики давления 1 и2 (1 час) -высокое давление и отсутствие разбора воды.