Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Действительно, зачем техподдержке читать форум и отвечать на вопросы пользователей, ведь это же ОВЕН, а не любая другая контора.
Видимо проще не связываться с ОВЕНом, а продолжать ставить на шкафы китайские терморегуляторы, которые хоть и не имеют такого красивого дисплея, но не имеют и вопросов по работе релейных выходов, плюс в 2 раза дешевле.
Добрый день.
Ваш вопрос был на уточнении. Если Вам нужно оперативно получить ответ на вопрос, то рекомендую писать в тех. поддержку.
Теперь по вопросам:
1. Приложения В в руководстве действительно нет, это опечатка. В ближайшее время исправим.
Логика работы ВУ описана на странице 2 (там же, где и находится ссылка на приложение В), слева, в окошке под названием "Логика работы ВУ задается параметром ConF".
2. Работа только по одному условию не настраивается. Оторвали датчик - включился СИГ. Если датчик норма, но значение температуры вне порогов сигнализации - включился СИГ.
Если произошли оба этих события - СИГ также включился.
3. Срабатывание реле по П логике не привязано к аварии датчика. в случае обрыва реле выключится. Если посмотрите на окно "Логика работы ВУ задается параметром ConF" на стр. 2, то
убедитесь, что П-образная логика Вам подойдет.