Тема: подключение энкодера к Plc овен

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Итак, купил я энкодер
    Autonics E40S-2000-3-T-24

    Totem pole output - вроде как должен хавать аж бегом (плк 150-220-УМ)

    Проблема: нет 2000 импульсов за один оборот - есть за 3,4,5,6 - т.е. нестабильно.... бегают циферки и все. на фильтрах пробовал все что возможно... только в "0" что-то вижу - в противном случае вижу вместо показаний с 0-2000 только 0 или 1.

    короче проблема та же.
    вот проект:
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    вопрос остается открытым

  3. #3

    Lightbulb проверьте отключена ли у вас фильтрация?

    Цитата Сообщение от AntoNechayuk Посмотреть сообщение
    Итак, купил я энкодер
    Autonics E40S-2000-3-T-24

    Totem pole output - вроде как должен хавать аж бегом (плк 150-220-УМ)

    Проблема: нет 2000 импульсов за один оборот - есть за 3,4,5,6 - т.е. нестабильно.... бегают циферки и все. на фильтрах пробовал все что возможно... только в "0" что-то вижу - в противном случае вижу вместо показаний с 0-2000 только 0 или 1.

    короче проблема та же.
    вот проект:
    В настройках PLC Configuration на вкладке дискретных входов отключали фильтрацию? По умолчанию стоит значение 10, вам необходимо поставить -1.