С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Все верно, а вот как раз на влажность ни кто не смотрит. Предлагаете осушитель воздуха поставить? По мне так проще обогреваемый шкаф))))
Тестирование проходит в камере холода, проведите тестирование в простом шкафу на открытом воздухе с перепадом температур, вот если он тогда сможет работать при Т до -40, тогда имеете право это писать, а пока до точки росы, не ниже.
P.S. Руководство именно в этот пункт и тыкает, что производитель гарантирует работу до -40, какой обогреваемый шкаф вы требуете? Понятие "влажность" для многих далек как Альфа Центавра))))))