Показано с 1 по 10 из 20

Тема: Прошу помощи в написании проекта в OWEN LOGIC и конфигураторе СП-307

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirya0405 Посмотреть сообщение
    Хорошо, спасибо! Покопался немного и по итогу сделал то же что и было у меня только уже без множества триггеров, но вся суть в том ,что в начале замок никак не открыть пока не сработает датчик, то-есть в начальном состоянии бокс стоит закрытый на магнитных замках, соответственно датчики показывают что обе двери закрыты, но сам вопрос как подать сигнал на магнитный замок ,чтобы датчик сработал на открытие 1 двери, а вторая дверь была бы закрыта даже при нажатии на кнопку. Скину файл owl чтобы было понятней.
    То, что сейчас на схеме как раз открывает двери, датчики в 1, Запрет закрытия в 1 и двери открываются обе, если Открыть дверь поставить в 1.
    В моём понимании сигналы Запрет открытия дверей надо инвертировать через NOT.

    Как временное решение, ввёл блок ONE_TOUCH из менеджера компонентов, на первую дверь.
    При удержании открытия двери больше 12 сек. дверь 1 откроется. Примерно так1 УАН тач.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.12.2021 в 11:14.

Похожие темы

  1. Цвет фона проекта в среде OWEN Logic
    от Lastyearshadow в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.04.2020, 13:50
  2. нужна помощь в написании проекта master scada 4 d
    от valera349 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.04.2019, 19:58
  3. Прошу помощи в написании программы
    от Вован84 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 06:16
  4. Прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 18:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •