Показано с 1 по 10 из 20

Тема: Прошу помощи в написании проекта в OWEN LOGIC и конфигураторе СП-307

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirya0405 Посмотреть сообщение
    Добрый день, в проекте должны работать обе двери и цикл состоящий из вентилятора и уфл лампы. Условия такие :при открытии двери 1 дверь два открыть невозможно и аналогично для двери 2,если дверь 2 открыта, то дверь 1 открыть невозможно но при закрытии обеих дверей начинается цикл
    сейчас распишу подключения
    ДВ1-Q1
    ДВ2-Q8
    Вентилятор-Q4
    Лампа-Q5

    Так же прикрепил конфигуратор от панели СП307,где прописал все регистры, 2 панели оператора так-как на боксе они будут стоять с двух сторон.
    1) Почему обе панели мастера по обоим портам, сразу видно, что вторую панель вы не подключали даже. Мастер может быть только один, либо надо использовать другое подключение.
    2) Таймеру просто надо задать время, переменную целочисленное время в миллисекундах. Заданное время надо передать из панели тремя целочисленными переменными, в виде часов, минут и секунд (если часы не нужны, то 2 переменных), сложить переведя всё в секунды, и умножить на 1000. Переменную надо записать в таймер функцией Write to FB. В свойствах выбрать нужный таймер.
    3) То что вы нагородили из 5 RS и SR триггегов никуда не годиться, там одного триггера достаточно c элементами AND, датчиков с двух дверей.
    4) Датчики и надо назвать датчиками, а у вас что датчики, что дверь одинаково названы.
    5) А выход " Секунды таймер" вообще непонятно зачем нужен.

    Работайте и присылайте исправленный вариант. Если будут вопросы, спрашивайте конкретно по делу, с проектом.

    Вот тут пример использования Write to FB для записи в таймер и пример использования AND для запрета прохождения сигнала к таймеру. На логику не смотрите, я не знаю как правильно должны работать датчики и двери. 1 пример задачи таймера.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.12.2021 в 19:53.

  2. #2

    По умолчанию

    Спасибо, попробую по принципу вашей схемы построить, а панели оператора 2 устройства Master так как бокс будет управляться с 2 устройств. На одной панели будет кнопка открытия 1 двери и так же настройки таймера цикла вентилятора и лампы. На второй панели будет аналогичные настройки только для второй двери. Если бы 2 панель была в режиме slave , то невозможно было бы привязать регистры с owen logic так как возможны к использованию только внутренние регистры.
    Master-задающее устройство
    Slave- Выполняющее

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirya0405 Посмотреть сообщение
    Спасибо, попробую по принципу вашей схемы построить, а панели оператора 2 устройства Master так как бокс будет управляться с 2 устройств. На одной панели будет кнопка открытия 1 двери и так же настройки таймера цикла вентилятора и лампы. На второй панели будет аналогичные настройки только для второй двери. Если бы 2 панель была в режиме slave , то невозможно было бы привязать регистры с owen logic так как возможны к использованию только внутренние регистры.
    Master-задающее устройство
    Slave- Выполняющее
    Тут вы не правы. Во первых мастер может отправлять все нужные регистры на панель слейв и получать ответы, а так же читать постоянно из панели слейв.
    Во вторых я бы для простоты сделал ПР мастером, а обе панели слейвами.
    В третьих, возможно подключения всех панелей мастер, даже с одинаковой программой к слейвам, в панелях есть специальный режим Хост сети и ведомый, тут нужна правильная настройка и дополнительная распайка кабелей. Но об этом потом. Сначала разберитесь с программой в ПР.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.12.2021 в 09:09.

  4. #4

    По умолчанию

    Хорошо, спасибо! Покопался немного и по итогу сделал то же что и было у меня только уже без множества триггеров, но вся суть в том ,что в начале замок никак не открыть пока не сработает датчик, то-есть в начальном состоянии бокс стоит закрытый на магнитных замках, соответственно датчики показывают что обе двери закрыты, но сам вопрос как подать сигнал на магнитный замок ,чтобы датчик сработал на открытие 1 двери, а вторая дверь была бы закрыта даже при нажатии на кнопку. Скину файл owl чтобы было понятней.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl 12.owl (153.1 Кб, Просмотров: 13)

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirya0405 Посмотреть сообщение
    Хорошо, спасибо! Покопался немного и по итогу сделал то же что и было у меня только уже без множества триггеров, но вся суть в том ,что в начале замок никак не открыть пока не сработает датчик, то-есть в начальном состоянии бокс стоит закрытый на магнитных замках, соответственно датчики показывают что обе двери закрыты, но сам вопрос как подать сигнал на магнитный замок ,чтобы датчик сработал на открытие 1 двери, а вторая дверь была бы закрыта даже при нажатии на кнопку. Скину файл owl чтобы было понятней.
    Обычная логика, если открыта одна дверь, то запрет на прохождение сигнала открывания второй двери.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirya0405 Посмотреть сообщение
    Хорошо, спасибо! Покопался немного и по итогу сделал то же что и было у меня только уже без множества триггеров, но вся суть в том ,что в начале замок никак не открыть пока не сработает датчик, то-есть в начальном состоянии бокс стоит закрытый на магнитных замках, соответственно датчики показывают что обе двери закрыты, но сам вопрос как подать сигнал на магнитный замок ,чтобы датчик сработал на открытие 1 двери, а вторая дверь была бы закрыта даже при нажатии на кнопку. Скину файл owl чтобы было понятней.
    То, что сейчас на схеме как раз открывает двери, датчики в 1, Запрет закрытия в 1 и двери открываются обе, если Открыть дверь поставить в 1.
    В моём понимании сигналы Запрет открытия дверей надо инвертировать через NOT.

    Как временное решение, ввёл блок ONE_TOUCH из менеджера компонентов, на первую дверь.
    При удержании открытия двери больше 12 сек. дверь 1 откроется. Примерно так1 УАН тач.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.12.2021 в 11:14.

Похожие темы

  1. Цвет фона проекта в среде OWEN Logic
    от Lastyearshadow в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.04.2020, 13:50
  2. нужна помощь в написании проекта master scada 4 d
    от valera349 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.04.2019, 19:58
  3. Прошу помощи в написании программы
    от Вован84 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 06:16
  4. Прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 18:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •