С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Не понимаю как сделать открытие дверей после завершения цикла лампы и вентилятора ,пробовал ставить триггеры и RS и SR но ничего не вышло. Вот схема которую я сделал активного придаточного шлюза.
121.png
http://file.sampo.ru/63jwj9/
Последний раз редактировалось Kirya0405; 13.12.2021 в 08:04.
Добрый день, в проекте должны работать обе двери и цикл состоящий из вентилятора и уфл лампы. Условия такие :при открытии двери 1 дверь два открыть невозможно и аналогично для двери 2,если дверь 2 открыта, то дверь 1 открыть невозможно но при закрытии обеих дверей начинается цикл
сейчас распишу подключения
ДВ1-Q1
ДВ2-Q8
Вентилятор-Q4
Лампа-Q5
Так же прикрепил конфигуратор от панели СП307,где прописал все регистры, 2 панели оператора так-как на боксе они будут стоять с двух сторон.
1) Почему обе панели мастера по обоим портам, сразу видно, что вторую панель вы не подключали даже. Мастер может быть только один, либо надо использовать другое подключение.
2) Таймеру просто надо задать время, переменную целочисленное время в миллисекундах. Заданное время надо передать из панели тремя целочисленными переменными, в виде часов, минут и секунд (если часы не нужны, то 2 переменных), сложить переведя всё в секунды, и умножить на 1000. Переменную надо записать в таймер функцией Write to FB. В свойствах выбрать нужный таймер.
3) То что вы нагородили из 5 RS и SR триггегов никуда не годиться, там одного триггера достаточно c элементами AND, датчиков с двух дверей.
4) Датчики и надо назвать датчиками, а у вас что датчики, что дверь одинаково названы.
5) А выход " Секунды таймер" вообще непонятно зачем нужен.
Работайте и присылайте исправленный вариант. Если будут вопросы, спрашивайте конкретно по делу, с проектом.
Вот тут пример использования Write to FB для записи в таймер и пример использования AND для запрета прохождения сигнала к таймеру. На логику не смотрите, я не знаю как правильно должны работать датчики и двери. 1 пример задачи таймера.jpg
Последний раз редактировалось kondor3000; 14.12.2021 в 19:53.
Спасибо, попробую по принципу вашей схемы построить, а панели оператора 2 устройства Master так как бокс будет управляться с 2 устройств. На одной панели будет кнопка открытия 1 двери и так же настройки таймера цикла вентилятора и лампы. На второй панели будет аналогичные настройки только для второй двери. Если бы 2 панель была в режиме slave , то невозможно было бы привязать регистры с owen logic так как возможны к использованию только внутренние регистры.
Master-задающее устройство
Slave- Выполняющее
Тут вы не правы. Во первых мастер может отправлять все нужные регистры на панель слейв и получать ответы, а так же читать постоянно из панели слейв.
Во вторых я бы для простоты сделал ПР мастером, а обе панели слейвами.
В третьих, возможно подключения всех панелей мастер, даже с одинаковой программой к слейвам, в панелях есть специальный режим Хост сети и ведомый, тут нужна правильная настройка и дополнительная распайка кабелей. Но об этом потом. Сначала разберитесь с программой в ПР.
Последний раз редактировалось kondor3000; 15.12.2021 в 09:09.