для алексей58
второй вариант управления насосной станцией.добавлен анализ времени работы второго насоса(3,5-2,5) -если второй насос работает один более 10 минут включается на помощь первый насос для выравнивания времени работы. .после достижения 3,5 оба насоса выключаются и ждут 2 атм,потом оба включаются,после 3 выключается первый насос итд.можно и по другому выравнивать- по количеству срабатывания датчиков .
в общем берите пр110 и реализуйте любой алгоритм управления насосами с этими датчиками.дешево и сердито(просто).![]()