Цитата Сообщение от Stas Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
посмотрел видео подключения МВ210-101 к ПЛК110[m2]. Возник вопрос: могу ли я подключить МВ210-101 к ПЛК110-30 в старом корпусе? В настройках ModbusMaster нет элемента Empty.
Или только с новым контроллером можно соединить МВ210?
Добрый день.
МВ210-101 может работать с ПЛК110-30.
Если предполагается, что Мастер сети будет работать с устройствами
по протоколу TCP, то необходимая настройка производится в подмодуле устройства (параметр «TCP port» модуля Universal Modbus Device).