Начнем сначала... Волновое сопротивление в линии передачи стоит?
Если что без обид все пытаются помочь со своего взгляда, себе вы можете помочь только сами. Форумчане не видят полной картины, что у вас там происходит.
Немного лирики из личного опыта: коллега занимался настройкой передачи данных "в поле" и на верхнем уровне(настраивал конфигурацию ПЛК) сидел другой человек. При договоре о параметрах передачи по телефону:
- Параметры передачи как обычно?
- Да.
Затем долго нет возможности подключиться к ведомому со стороны мастера, хотя с использованием ноутбука все по шлейфу от ведущего и ведомого работает, данные о правильности формирования запроса формируются при прослушивании канала. В общем непонятно, мастер шлет... слейв отвечает, но мастер не получает. Проблема была в том, что при настройке параметров передачи на мастере было указано EVEN - контроль четности, а на ведомом отключен контроль четности. Работа двух человек...




Ответить с цитированием