    По умолчанию

    Спасибо, разобрался. Дело было в прошивке ЕТ-485. Обновил прошивку и все поехало. Правда в режиме Modbus over TCP - false. Мне не совсем понятно почему так, но работает и пусть себе работает.

    ЗЫ: Специально еще раз перепроверил. При Modbus over TCP - true не работает. Устройства не отвечают. При Modbus over TCP - false все устройства отвечают. Склоняюсь все же к мысли, что проблема в особенностях прошивки конвертера от Новатек-Электро.

    Еще раз спасибо за ответ.
    Последний раз редактировалось Alexusaty; 30.11.2021 в 12:02.