Цитата Сообщение от RamesIV Посмотреть сообщение
Здравствуйте,Коллеги!

Подскажите, пожалуйста,как сделать чтение и запись регистра Modbus float в одном поле текстового ввода (или другом элементе).

В контроллере существует регистр Modbus TCP (чтение и запись по одному адресу) необходимо осуществлять отображение значение регистра и его изменение в в одном поле текстового ввода (или другом элементе).
Создаю в Системе протокол с базовым каналом с доступом InOut, в объектах параметр,привязываю его к полю ввода текста и к каналу. Привязывал к каналу в различных вариантах. Отображение в поле текстового ввода происходит нормально, запись регистра работает не стабильно, выглядит как конкуренция записи старого и нового значения.
Q_MS4_1.jpg.
Сомневаюсь, что такая схема будет стабильно отрабатывать. Проще разнести функции чтения и записи, как по контролам, так и по регистрам. Сделайте два регистра с одинаковыми адресами - только один на чтение, другой на запись. Аналогично с контролами - для отображения контрол Текст, а для записи значения контрол Инкремент (контрол Текстовый ввод только для ввода текста, но никак не для значений).