Показано с 1 по 10 из 118

Тема: Дискретный PID регулятор V2

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Циркуляция ГВС естественно есть. И накопитель в контуре циркуляции, поэтому никакие легионеллы в нём не заведутся. Это крышная котельная, никакого пара от города нет. Насчёт разводки в доме я не в курсе, мы только котельную проектировали и строили. Дом 12-этажный. Точнее, два корпуса по 12 этажей.
    Под паром наверное подразумевались параметры 150/70))))
    Заметил, что у меня в городе что когда параметры греющего теплоносителя 95/70, то теплообменник ставится с приличным запасом по мощности, это видимо и помогает исключить провалы Т в момент пикового разбора.

    Как наличие накопителя исключает появление бактерий? Впрде все дело в температуре, не?))))

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Как наличие накопителя исключает появление бактерий? Впрде все дело в температуре, не?))))
    Не наличие, а место установки. Опасность представляют непроточные ёмкости, например, расширительные баки, где происходит застой воды и падение температуры.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Не наличие, а место установки. Опасность представляют непроточные ёмкости, например, расширительные баки, где происходит застой воды и падение температуры.
    бойлер на 80 л. проточная емкость? Проточная. поддерживайте там Т 55 градусов и бактерии с удовольствием заведутся.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    бойлер на 80 л. проточная емкость? Проточная. поддерживайте там Т 55 градусов и бактерии с удовольствием заведутся.
    если бойлер герметичен и заполнен предварительно хлорированной водой из водоканала, то ответственность за всех животных внутри несет водок***** если поставил открытый бак - то ответственность за любых зверей пришедших из водоканала несет ТСЖ.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    бойлер на 80 л. проточная емкость? Проточная. поддерживайте там Т 55 градусов и бактерии с удовольствием заведутся.
    В этом случае нужно периодически прогревать бойлер до скажем 75 град. В некоторых контроллерах котлов твердотопливных это предусмотрено.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    В этом случае нужно периодически прогревать бойлер до скажем 75 град. В некоторых контроллерах котлов твердотопливных это предусмотрено.
    я знаю методы борьбы и профилактики, утверждение у человека было что живность заводится только в застойных емкостях.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Под паром наверное подразумевались параметры 150/70))))
    Заметил, что у меня в городе что когда параметры греющего теплоносителя 95/70, то теплообменник ставится с приличным запасом по мощности, это видимо и помогает исключить провалы Т в момент пикового разбора.

    Как наличие накопителя исключает появление бактерий? Впрде все дело в температуре, не?))))
    У него своя котельная, газовая, на крыше МКД. К городу они только холодной водой привязаны. Там немного другое регулирование.
    И про пар - это я писал )

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    У него своя котельная, газовая, на крыше МКД. К городу они только холодной водой привязаны. Там немного другое регулирование.
    И про пар - это я писал )
    Да без разницы откуда теплоноситель. Крышная у него явно не выдаст даже 110 градусов, а значит теплообменник ГВС должен подбираться с запасом для исключения провалов по температуре.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Да без разницы откуда теплоноситель. Крышная у него явно не выдаст даже 110 градусов, а значит теплообменник ГВС должен подбираться с запасом для исключения провалов по температуре.
    Я про крышную ничего не скажу, не знаю. Но думаю, там не нужно и 110. Вполне 80 хватит. В остальном, полностью согласен.
    Я просто отреагировал на 150/90.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Я просто отреагировал на 150/90.
    150/70))))

Похожие темы

  1. Дискретный PID регулятор
    от Влад12 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.04.2021, 07:57
  2. МК210-301 Дискретный вход
    от Kiril75 в разделе Мх210
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.07.2020, 10:38
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.05.2020, 15:17
  4. ПЛК304 дискретный вход
    от scmember в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.05.2020, 15:07
  5. Дискретный транзисторный выход
    от Crazy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 13:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •