Цитата Сообщение от Vladimir F Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста. Проблема в следующем как подключить подстроечный резистор как пример 10 кОМ к аналоговому входу ПР200 и преобразовать значение в мощность и подать на аналоговый выход ПР200.
Это же элементарно, короче, запоминаете значения сопротивлений в крайних положениях резистора и преобразуете полученный диапазон в диапазон 0-1 с помощью макроса Scale, имеется в менеджере компонентов, всё!
Подобный пример в этом проекте можно посмотреть:
Котёл №3_0.owl