трехфазного нагревательного элемента мощностью 9 кВт.
Общая мощность трех фаз?
Треугольник или звезда с нейтралью?
какой радиатор для охлаждения нужен
Заходим на официальный сайт Кипприбора и выбираем под задачу. Там есть рекомендации и таблицы.
Какие отключающие или защищающие устройства нужно применять совместно с твердотельными реле.
Ввод>Главный выключатель>Контактор>Блок предохранителей с быстродействующими вставками класса aR на номинальный ток ТТР>Собственно ТТР>Нагрузка.
Это в идеале.
Контактор можно привязать к системе контроля температуры и отключать, если возникает перегрев по причине пробоя ТТР (оно становится неуправляемым).
----
При общих 9кВт и звезде с нейтралью ток в каждой фазе будет 13А, реле на 80А конечно же работать будут, но это излишество. Это как булочную на такси ездить. Вполне нормально на таких токах работают реле на 40А, и при нормальных радиаторах даже почти не греются.