1. ТРМ101 и ТРМ20х при записи однозначно перетирают значение уставки в EEPROM. ТРМ138,148, 151, 133 при записи сначала сравнивают предыдущее значение параметра с новым и если есть изменения - то производят запись
2. Уточните версию прошивки Вашего ТРМ101. В зависимости от версии прошивки работа с индексами параметров проходит по разному.
По параметрам модулей написано в
http://www.owen.ru/documents/catalog...figuration.pdf