Здравствуйте.
Иногда в журнале OPC сервера появляется такая ошибка:
Устройство вернуло не верный transaction id
Подскажите, с чем это может быть связано?
Информации про эту ошибку не нашел.
Спасибо.
Здравствуйте.
Иногда в журнале OPC сервера появляется такая ошибка:
Устройство вернуло не верный transaction id
Подскажите, с чем это может быть связано?
Информации про эту ошибку не нашел.
Спасибо.
Здравствуйте.
Да Modbus TCP.
А может регистр Modbus не тот?
Пробовал, количество сообщений меняется, но все же остаются.
Вы один регистр пробовали?
Идентификатор запроса это иное, к регистрам не пришьешь. Ставьте Wireshark и смотрите по пакетам, вдруг теряются.
Есть варианты - прибор игнорирует этот идентификатор например.
По опыту, попадался какой-то прибор у людей, который отказывался работать при отсутствии идентификатора транзакции.
Я тоже за WireShark, понять, что в сети происходит.
В OPC есть лог обмена - там должны быть дампы запросов и ответов (дамп ответа с ошибкой должен быть выделен красным),