Показано с 1 по 10 из 300

Тема: Детектив: в щите сдохло два ПЛК-110 [М02] с диким нагревом до +50. Ишу причину

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,614

    По умолчанию

    Sergey666 CFC для Тиа портал уже стал бесплатным? помнится там IL, LAD и еще что-то, остальное лицензируется отдельно. Что-то изменилось?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,786

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Sergey666 CFC для Тиа портал уже стал бесплатным? помнится там IL, LAD и еще что-то, остальное лицензируется отдельно. Что-то изменилось?
    LAD, FBD, SCL, лично мне нужен первый и последний, но по факту да МЭК языки не все...но меня это никак не смущает, т.к то, что нужно есть. И вы путаете- SFC, а CFC в стандарте МЭК нет.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 29.09.2021 в 16:31.

Похожие темы

  1. При перепрошивке сдохло ПР114
    от vnkorol в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2016, 05:03
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 15:11
  3. как найти причину самосброса?!
    от EFrol в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 16:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 10:25

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •