    Цитата Сообщение от павелсиражев Посмотреть сообщение
    Вот написал простую прогу с таймером TON.
    Почему-то таймер не считает?
    Вставте строчку T1(); в тело программы.
    Для правильной работы таймера, он должен быть вызван вне конструкции IF .... END_IF Таймер 2jpg.jpg


    А таймер из поста #4, работает, если равно убрать.Таймер 1.jpg
    И кстати там он вызван вне конструкции, почему то)))
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.09.2021 в 10:04.