Показано с 1 по 10 из 300

Тема: Детектив: в щите сдохло два ПЛК-110 [М02] с диким нагревом до +50. Ишу причину

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Отчитываюсь!

    1. Переделал щит на другое расположение модулей IO ПЛК. Melkiy будет доволен =)
    DSC04946.JPG DSC04947.JPG DSC04949.JPG DSC04953.JPG
    Работает с 29.07.2021 без сбоев. Ставил тестироваться и через реле времени, которое его дёргало по включению-выключени в разных режимах несколько дней.

    2. Сама переделка была интересным опытом, потому что я решил наращивать провода по месту (токи там малые).
    DSC04924.JPG DSC04928.JPG DSC04930.JPG DSC04933.JPG

    3. Свой подменный ПЛК жду от ОВЕНа (он у них лежит и его мучают).

    ИТОГО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ (без инсайдерских деталей)
    1. Оба ПЛК живы.
    2. Причина подыхания НЕ связана с перегревом прямо.
    3. Подменный ПЛК подох по причине брака детальки (дефект компонента), который проявился через годы работы (напоминаю, что ПЛК у меня валялся где попало и использовался для теста щитов).
    4. В рабочем ПЛК дохли НЕ стабилизаторы, а дискретные компоненты (но не те, которые сдохли в подменном). Причина ОВЕНом выясняется и я пока сам ничего не знаю. Но узнаю.
    5. Все косвенные причины, которые вы мне озвучили за котороые надавали по голове, устранены.

    ЗЫ. Написал на ПЛК110 крутой диммер для ламп (плавное включение/выключение, минимальная стартовая яркость, яркость по умолчанию при первоми включении, центральные сигналы гашения и включения как было). Буду портировать его потом на CDS3, для этой темы: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34129
    После того, как я прочитал 25 страниц - ты обязан дать ответ (а лучше чтобы ТП официально дала сама ответ) о том, что было и что было сделано.
    Когда стоит выбор, какой ПЛК поставить Главным ПЛК в умном доме, Овен или Сименс - вопрос мегаактуальный.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Teemon Посмотреть сообщение
    После того, как я прочитал 25 страниц - ты обязан дать ответ (а лучше чтобы ТП официально дала сама ответ) о том, что было и что было сделано.
    Когда стоит выбор, какой ПЛК поставить Главным ПЛК в умном доме, Овен или Сименс - вопрос мегаактуальный.
    При высокой температуре окружающей среды нельзя надолго включать все дискретные релейные выходы ПЛК110-60[М02], т.к. при этом перегревается микросхема DC-DC преобразователя ПЛК, от которого запитаны катушки реле релейных выходов ПЛК. Вот и весь ответ.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    При высокой температуре окружающей среды нельзя надолго включать все дискретные релейные выходы ПЛК110-60[М02], т.к. при этом перегревается микросхема DC-DC преобразователя ПЛК, от которого запитаны катушки реле релейных выходов ПЛК. Вот и весь ответ.
    Ндэ... "Такой (футбол) ПЛК нам не нужен..."
    Спустя год конечно, но цены на ПЛК убежали куда-то в потолок... S7-1200 таки было дорого для дома а стало вообще дорого... А овен... А овен "перегревается когда включены релейные выходы" (((

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Teemon Посмотреть сообщение
    Ндэ... "Такой (футбол) ПЛК нам не нужен..."
    Спустя год конечно, но цены на ПЛК убежали куда-то в потолок... S7-1200 таки было дорого для дома а стало вообще дорого... А овен... А овен "перегревается когда включены релейные выходы" (((
    Cs-Cs искусственно создал проблему. В реальных условиях вероятность одновременного включения на долго всех реле близка к нулю. А вот цена и срок поставки ПЛК ОВЕН - это действительно нонсенс.
    Последний раз редактировалось IVM; 27.11.2022 в 12:40.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,216

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Teemon Посмотреть сообщение
    ... "перегревается когда включены релейные выходы" ...
    Не нужно размножать всякую чушь

Похожие темы

  1. При перепрошивке сдохло ПР114
    от vnkorol в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2016, 05:03
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 15:11
  3. как найти причину самосброса?!
    от EFrol в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 16:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 10:25

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •