да,можно исходники пожалуйста
да,можно исходники пожалуйста
Отправил ЛС
Лучше на емэйл обращайтесь, хоть понятно будет кто запрашивал
krollcbas@gmail.com
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
undead, ТРМ210 по RS485 через свисток к ПК, на ПК любую SCADA, коэффициенты ручками, глядя на графики.
во вложении скрин с каналами ТРМ210 SCADA SIMP Light.
Нет, в моем ВУЗе не преподавали ТАУ, сомневаюсь что сейчас кто-то умеет разъяснить теорию, пусть платно.
Вы в целом правы, самоучка
Последний раз редактировалось krollcbas; 23.09.2021 в 00:30.
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
Доброго времени суток! подскажите, что делать если МПР51 долго простоял и теперь при включении выдает ошибку А01 и все реле становятся принудительно замкнуты независимо от того в работе прибор или в режиме стоп
Здравствуйте
Сообщение «A01» появляется, если в оперативной памяти прибора нарушен должный порядок содержащейся там информации. Это происходит при включении прибора после длительного пребывания в выключенном состоянии, а также вследствие действия сильной импульсной помехи во время работы прибора.
Вам необходимо сбросить прибор на заводские настройки. Для этого необходимо отключить питание прибора, нажать кнопку "прог" и включить
питание прибора. Ввести пароль 777 и нажать кнопку "прог" . После этого прибор будет готов к настройке и работе.
Инженер технической поддержки "ОВЕН"
Читаем Руководство, страница 20,
• A01 – оперативная память прибора не содержит упорядоченной информации;
https://owen.ru/product/mpr51/docume...n_and_software