Показано с 1 по 10 из 4001

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Н-М Посмотреть сообщение
    Добрый день! Связал СП 310 и ПР 200 по RS 485. Управляю 4 насосами. СП 310 мастер. Забираю состояние насоса из программы ПР и отображаю на СП. Сегодня испытывал на столе связку и понял, что при отключении питания ПР (соответственно работающий насос остановился) индикация на СП остается прежней (работа). Подскажите, как сделать реальное отображение состояния насоса при потере связи (отключении от сети ПР). Расстояние между ПР и СП примерно 200 метров.
    Интересно, как вы сможете определить состояние насоса, если ПР выключена? Если только сделать выход с пускателя насоса, например через доп. реле и завести его как то в панель.
    Если насос остановился, то при потере связи, надо в панели сбросить бит работы насоса.

    Здесь Petera выложил как проверить связь панели и ПЛК , кроме определения наличия связи вам надо добавить сброс индикации работы насоса.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&page=163

    Здесь baturik выложил не совсем рабочий проект с 4 Котлами, там есть и определение наличия связи, и отключение слейвов при не работающих котлах. Конечно он недоделанный, но как основу можно использовать.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&page=224
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.09.2021 в 16:02.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •