Показано с 1 по 10 из 5292

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Подсказка - не пытайтесь управлять частотником кнопками напрямую, заводите кнопки в насосной на ПР, а уже ей управляйте частотником.
    Если совсем не вариант ( далеко например) то не используйте кнопки с удержанием, только обычные на замыкание.
    Тогда можно собрать схему коммутации на промежуточных реле с самоподхватом .
    Спасибо! Я собираюсь использовать выходы ПР для управления пускателями через промежуточные реле, на входы буду подавать от переключателей (с удержанием) и по модбас. В чем может быть проблема переключателей?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,601

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Н-М Посмотреть сообщение
    Спасибо! Я собираюсь использовать выходы ПР для управления пускателями через промежуточные реле, на входы буду подавать от переключателей (с удержанием) и по модбас. В чем может быть проблема переключателей?
    Тогда Вам могут пригодится макросы из этой темы: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35308&page=3

    Может и эта тема будет интересна: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=63
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Если все управляющие сигналы заведены на ПР - то проблем нет, как запрограммируете, так и будет.


    А вот если гибрид, например есть локальный щит ручного включения ( для надежности, вдруг ПР сгорит а работать надо) , то кнопки с удержанием лучше не использовать - запутаетесь.

    На простых кнопках все просто - для стопа последовательные с ПР замкнутые, для старта параллельные с ПР разомкнутые.

    Управляют контакторами, которые встают на самоподхват с разрывом управляющей цепи стопом
    Последний раз редактировалось IlyaFD; 16.09.2021 в 08:39.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Если все управляющие сигналы заведены на ПР - то проблем нет, как запрограммируете, так и будет.


    А вот если гибрид, например есть локальный щит ручного включения ( для надежности, вдруг ПР сгорит а работать надо) , то кнопки с удержанием лучше не использовать - запутаетесь.

    На простых кнопках все просто - для стопа последовательные с ПР замкнутые, для старта параллельные с ПР разомкнутые.

    Управляют контакторами, которые встают на самоподхват с разрывом управляющей цепи стопом
    Все управление заведем на ПР, так и планируем