Спасибо, смысл в том, что на одном частотнике 30 квт, через пускатели подключены 2 насоса 22квт и одновременно включать их нельзя. Подача сигнала "вперед" частотнику идет через блок контакты пускателя. Сейчас если один в работе, а на втором висит сигнал пуска то, как только первый останавливается (отключается контактор на выходе ПЧ) второй сразу в работу. В идеале один остановился и второй секунд через 10 начинает работать, здесь думаю поставить таймер. Еще один ньюанс : если включили кнопку (с удержанием) в насосной, то с диспетчерской панели этот насос не остановить, и наоборот. Требуется, чтобы пуск и останов происходил из любого места, запустили в насосной, остановили в диспетчерской.