Цитата Сообщение от Андрей Н-М Посмотреть сообщение
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как сделать блокировку включения насосов, если насос один включен, второй нельзя включить и наоборот. Управление идет от двух мест от СП 310 и переключателя на щите. Обязательно ли использовать отдельный вход для кнопок стоп? У меня сейчас кнопки на СП и на щите с удержанием. Прикладываю, то что начал делать. Спасибо!
Если много нагрузок и не желательно включать более одной одновременно, то могут быть разнообразные блокировки и приоритеты включения, например так:

Включение не более 1 выхода.PNG

Включение не более одного выхода.owl

Короче, всё зависит от вашего желания и фантазии!