    Цитата Сообщение от Андрей Н-М Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как сделать блокировку включения насосов, если насос один включен, второй нельзя включить и наоборот. Управление идет от двух мест от СП 310 и переключателя на щите. Обязательно ли использовать отдельный вход для кнопок стоп? У меня сейчас кнопки на СП и на щите с удержанием. Прикладываю, то что начал делать. Спасибо!
    Если в ПР то как-то так посмотрите .Нужно сделать блокировку (как механическим блокиратором , так и по управлению) контакторов (если используются контакторы) самих насосов,особенно если недопустим вариант одновременного включения насосов , еще бы не плохо контролировать фактическое состояние насосов , по датчику давления или протока или еще как-то. Если речь идет о аварийном стопе, то он включается в совсем другие цепи .