Если в ПР то как-то так посмотрите .Нужно сделать блокировку (как механическим блокиратором , так и по управлению) контакторов (если используются контакторы) самих насосов,особенно если недопустим вариант одновременного включения насосов , еще бы не плохо контролировать фактическое состояние насосов , по датчику давления или протока или еще как-то. Если речь идет о аварийном стопе, то он включается в совсем другие цепи .