Показано с 1 по 10 из 120

Тема: ПР-102 периодически выпадает в ошибку "Сбой программы".

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от haykin Посмотреть сообщение
    спасибо, но просьба все-таки подтвердить явно что в ПР102 сетевые переменные энергонезависсимые (если так, поправьте мануал!)

    также просьба подтвердить что в сетевые (именно в сетевые!) переменные можно писать без ограничений, сколь угодно часто

    а также, если не секрет, сообщите где располагается память энергонезависимых переменных. на процессорной плате?

    По мануалу, если не ошибаюсь правки должны быть, изначально информация была, потом то ли затерялась в ревизиях, то ли решили убрать.
    С записью в сетевые ситуация аналогична, а как иначе, за секунду может быть до 50 обращений к регистрам.
    Все "мозги" на процессорной плате.

    Цитата Сообщение от haykin Посмотреть сообщение
    я не просто так спрашиваю, в моем случае вы прислали новую процессорную плату, но ее замена не помогла, прибор все также уходит в аварию после часа работы со всеми включенными выходами
    А если выходы включать не все, а половину или треть? Может дело не в процессорной плате, а источнике питания, это повторение через час "железобетонное" или как повезет?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    По мануалу, если не ошибаюсь правки должны быть, изначально информация была, потом то ли затерялась в ревизиях, то ли решили убрать.
    С записью в сетевые ситуация аналогична, а как иначе, за секунду может быть до 50 обращений к регистрам.
    Все "мозги" на процессорной плате.



    А если выходы включать не все, а половину или треть? Может дело не в процессорной плате, а источнике питания, это повторение через час "железобетонное" или как повезет?
    я проверил 3 раза и каждый раз после часа работы после выключения и включения питания был уход в аварию. блок питания - ваш БП120К, к нему также подключен ПЛК210 и его модули ввода-вывода 110 серии. при этом он показывает потребояемую мощность около 30 Вт, перегруза нет.

    часть выходов включать не пробовал, отправил реле вам в сервис, вместе с тестовой прошивкой. ее серийный номер 90677200632197997, можете поэкспериментировать сами.

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2021, 08:53
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Отладка программы "Записать значение"
    от fizhimik в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 17:32
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 13:54
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 10:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •