комната - это туалет совмещенный с ванной :-) просто общий для муж и женщин
кнопка вход снаружи
кнопка выход внутри (когда зашел - нажал ее и типа закрылся, хочешь выйти - нажимаешь ее второй раз)
на дверях герконы.
датчиков движения нет ( а вдруг чел задумался и датчик его не обнаружит )
кнопка аварийного выхода - если человек внутри сам не может выбраться, тогда снаружи спец кнопка , нажали - замки обесточиваются
Последний раз редактировалось SUNreal; 07.03.2010 в 18:52.
а я думал банковское хранилище.кнопку выход нажимать два раза не надо.если зашел -замок защелка ,нажимать только при выходе.
электрозамкам питание нужно только на открывание ,закрытие-защелка (пружина внутри замка),поэтому в ващем случае нужен еще эл.замок с ключем механическим,на случай пропадания питания.и еще если такое применение то нужна ли блокировка на выход ,т/е сам человек не может определять в какую дверь ему выходить?
Последний раз редактировалось rovki; 07.03.2010 в 19:01.
Вот Ваш ,SUNreal,контроллер туалета.Без концевиков.
вход1-кнопка вход1
вход2-кнопка вход2
вход3-кнопка выход1
вход4-кнопка выход2
вход5-кнопка открытие любой двери
выход1-электромагнит 1 двери
выход2-эектромагнит 2 двери
выход3 -включение света.
При попытке мужика выйте на женскую половину -у него не получится ,как и на оборот.И еще входишь свет горит,выходишь -гаснет.Экономия эл.энергии и параллельно горит лампа на входе типа"занято" ,чтоб не ломились.
Последний раз редактировалось rovki; 07.03.2010 в 22:12.
Залил сейчас в ПР, а оно не реагирует на кнопки :-(
А у вас какая версия программы? У меня OWEN Logic 1.0.0.3
Можно я выложу свою разработку (черновой вариант, анализирует последовательность - нажата кнопка вход1, открыта и закрыта дверь, нажата внутри кнопка Выход1 , т.е. чел вошел и закрылся)
Последний раз редактировалось SUNreal; 07.03.2010 в 20:27.
в схеме не установлены времена формирователей ,думал вы сами это сделаете,внес изменения.попробуйте.пишу в бетта версии ,так как в большенстве у всех она.вы мою читать можете а я вашу нет.хотя а меня есть и ваша версия в ней прочитал= это претензия к разработчикам,я уже ее высказал.
Последний раз редактировалось rovki; 07.03.2010 в 21:22.
Прибор неожиданно умер после заливки программы.
Программы Лоджик и ИзиЛоджик говорят прибор не подключен.
Комп перезагрузил. ПР перезагрузил. Кабель подергал (при отключенном питании разумеется) - все бесполезно.
Помер подлец в самый неподходящий момент !!!!!!
Помогите! как оживить ????
Последний раз редактировалось SUNreal; 07.03.2010 в 20:52.
спасибо огромное!!!!!
прошивка подошла! все заработало!
залил вашу программу - она работает. есть конечно недоработки в ней, но общее направление я понял, буду ее далее модернизировать.
доработка под ваши требования необходима.только сделайте это оптимально по входам выходам.можно поставить довотчик на двери.а можно герконы как вы хотите,только тогда добавте выдачу сигнала ,пока дверь не закрыта(особенно при выходе),а то один не захлопнул -другой в штаны.