Копируете регистры ПРки в регистры PSW группой через ф.область? Это правильно!
А вот писать в ПР путем копирования ВСЕХ регистров из PSW в регистры ПРки из ф. области не правильно!
Это глупости, лишний трафик.
Да и не получится, панель все время будет переписывать в ПРке,а значит и в PSW, введенные с экрана ПРки значения
Используйте галку "Мониторинг" в настройках ц.ввода
Захват-01.png
Этим Вы разделяете функции чтения и записи ц.ввода
Отображать он будет значения, например, PSW300(копия 4х512) писать при вводе НОВОГо значения будет сразу в ПРку в регистр 4х512.
Всего одна посылка по изменению значения.
Т.е. вводим в 4х512, при очередном цикле ф. область копирует 4х512 в PSW300, PSW 300 отображается в ц.вводе.
Если произошел сбой в передачи данных, то оператор сразу видит, что в ц.вводе нет введенного значения и повторит ввод.





Ответить с цитированием