    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Справка по кнопке F1, там всё есть) Пункт 7.9.2 и 7.9.1
    Одной Функц областью читаете, другой пишите, только регитстры правильно расставляйте) И старайтесь группировать запись, чтобы была функция записи 0Х10, функция 0Х06 не пишет в ПР вроде как. Или используйте бит PFW 36.2
    Копируете регистры ПРки в регистры PSW группой через ф.область? Это правильно!

    А вот писать в ПР путем копирования ВСЕХ регистров из PSW в регистры ПРки из ф. области не правильно!
    Это глупости, лишний трафик.
    Да и не получится, панель все время будет переписывать в ПРке,а значит и в PSW, введенные с экрана ПРки значения
    Используйте галку "Мониторинг" в настройках ц.ввода
    Захват-01.png
    Этим Вы разделяете функции чтения и записи ц.ввода
    Отображать он будет значения, например, PSW300(копия 4х512) писать при вводе НОВОГо значения будет сразу в ПРку в регистр 4х512.
    Всего одна посылка по изменению значения.
    Т.е. вводим в 4х512, при очередном цикле ф. область копирует 4х512 в PSW300, PSW 300 отображается в ц.вводе.
    Если произошел сбой в передачи данных, то оператор сразу видит, что в ц.вводе нет введенного значения и повторит ввод.
    Последний раз редактировалось petera; 30.08.2021 в 10:30.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •