Тема: Вопрос по быстрым выходам ПЛК-210-3

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    12.09.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как работать с быстрыми выходами (ПЛК210-03-CS)? Нужно формировать один импульс от 5 мСек до 6 сек (по команде). С дискретностью 100 мкСек.
    Или такое вооще не возможно сделать? (приборами ОВЕН)
    Мне нужно шибером дозировать полиэтилен (гранулы), в весовой ковш. По времени.
    Нужно 4 канала дозирования.
    Последний раз редактировалось trejer; 13.03.2024 в 12:19.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от trejer Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как работать с быстрыми выходами (ПЛК210-03-CS)? Нужно формировать один импульс от 5 мСек до 6 сек (по команде). С дискретностью 100 мкСек.
    Или такое вооще не возможно сделать? (приборами ОВЕН)
    Мне нужно шибером дозировать полиэтилен (гранулы), в весовой ковш. По времени.
    Нужно 4 канала дозирования.
    Добрый день.

    В режиме генератора импульсов на ПЛК210 период строго задаётся в конфигурации и не может быть изменён в процессе исполнения.

    Для Вашей задачи рассмотрите ПЛК110 с транзисторными выходами. В ПЛК110 есть возможность работать с быстрыми входами/выходами через сопроцессор с минимальным периодом цикла 20 мкс. Пример.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.09.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Спасибо за информацию.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день, недавно влился в АСУ ТП, стоит задача контроля скорости оборотов нескольких шаговых движков. Не могу понять как это провернуть. Сделал визуализацию с кнопками старта и остановки движка, ползунок с помощью которого будет изменяться скорость вращения двигателей. Искал информацию об изменении частоты импульсов на дискретных выходах для плк 210-04cs. Наткнулся на такую информацию от админа данного форума:
    *Евгений, предвидится ли возможность добавления программного изменения частоты импульсов на данной момент?
    Мы с коллегами обсуждали этот вопрос, и в итоге могу сказать, что в рамках ПЛК210-03 этот функционал реализован не будет (по крайней мере, в этом году).*
    Вопрос в следующем: Как мне реализовать задачу изменения скорости двигателей? Может у кого есть пример похожего проекта? Использую ST, LD, CFC.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Подскажите по выходам DO на контроллере плк 110
    от Novemberrr в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 12:28
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 10:07
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 12:51
  4. Вопрос по выходам ПЛК100
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 18:03
  5. Подключение к выходам ТРМ133-2
    от Сергей А. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •