Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 36

Тема: Вопрос по быстрым выходам ПЛК-210-3

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Радонежский Посмотреть сообщение
    3) поянсяю. Так как регулировать частоту ШИМ мы не можем на ПЛК210-03, но мы можем заранее задать ШИМ с определенными частотами (на рисунке это номера сигналов 1,2,3.) Но в работе использовать только один из трех сигналов (программно пеключая). Но возможна ситуация когда кратковременно ШИМ при переключении могут быть работать на одну "шину". Если на рисунке включен 3 выход, то 1 и 2 не имеют значения. Т.е. мы сможем дискретное за счет 12/2=6 выходов FDI на ПЛК регулировать частоту ШИМ.
    импульсы.jpg
    Вы все верно описали.
    "Но возможна ситуация когда кратковременно ШИМ при переключении могут быть работать на одну "шину" " - чтобы избежать подобной ситуации, нужно программно выдержать паузу перед отключением ШИМ на одном выходе и включением на другом.

  2. #2

    По умолчанию

    "программно выдержать паузу" - значит привод будет "дергаться". Этого делать не нужно с технологической точки зрения, поэтому и вопрос можно ли включать на "общую шину". Или нужны сопротивления токограничивающие? Этот ШИМ подается на драйвер ШД.
    выходы плк210-03 на одну шину.jpg
    Последний раз редактировалось Радонежский; 26.02.2024 в 20:31.

  3. #3
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    848

    По умолчанию

    А Haledera програмирование PRU, так и не опробовали?
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  4. #4

    По умолчанию

    "Haledera програмирование PRU" это как? можно по подробнее

  5. #5
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    848

    По умолчанию

    Это под ПЛК110 можно было свои програмы для PRU на С разрабатывать. Там и управление ШД было +- реализовано https://youtube.com/shorts/DGPrZIMRgq0?feature=shared
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день.
    Возник такой вопрос в ходе применения ПЛК210-03 и CODESYS 3.5:
    1) При выставлении "Период импульса" в 10мкс и "Минимальная длительность импульса" (хотя это значения по умолчанию, генератор импульсов не работает, почему так?Новый точечный рисунок.bmp, но если изменить эти значения например ПИ на 200мкс и мди на 100мкс то генератор импульсов работает.
    2) Период импульса и Минимальная длительность не изменяется в коде, хотел узнать будет ли когда-нибудь эта возможность?
    3) если оборудование где можно менять эти параметры и который превосходит ПЛК210-03 в генерация высокочастотного ШИМ сигнала?

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Тетенькин Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Возник такой вопрос в ходе применения ПЛК210-03 и CODESYS 3.5:
    1) При выставлении "Период импульса" в 10мкс и "Минимальная длительность импульса" (хотя это значения по умолчанию, генератор импульсов не работает, почему так?Новый точечный рисунок.bmp, но если изменить эти значения например ПИ на 200мкс и мди на 100мкс то генератор импульсов работает.
    2) Период импульса и Минимальная длительность не изменяется в коде, хотел узнать будет ли когда-нибудь эта возможность?
    3) если оборудование где можно менять эти параметры и который превосходит ПЛК210-03 в генерация высокочастотного ШИМ сигнала?
    Добрый день.
    1) Как именно вы определяете то, что генератор не работает?
    2) В ПЛК210-03 - нет. Такой функционал запланирован в модификации ПЛК210-13.
    3) Вероятно, ПЛК110 [М02] больше подойдет для вашей задачи - но все зависит от ее нюансов (и у ПЛК110 [М02] свои нюансы в плане работы с быстрыми выходами).
    Я рекомендую вам обсудить этот вопрос с нашей техподдержкой (support@owen.ru)

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    1) Как именно вы определяете то, что генератор не работает?
    2) В ПЛК210-03 - нет. Такой функционал запланирован в модификации ПЛК210-13.
    3) Вероятно, ПЛК110 [М02] больше подойдет для вашей задачи - но все зависит от ее нюансов (и у ПЛК110 [М02] свои нюансы в плане работы с быстрыми выходами).
    Я рекомендую вам обсудить этот вопрос с нашей техподдержкой (support@owen.ru)
    1) на осциллографе
    2) хорошо
    3) хорошо
    это чисто для примера что на ПИ на 200мкс и мди на 100мкс BrogjBDGe50.jpg

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Тетенькин Посмотреть сообщение
    1) на осциллографе
    2) хорошо
    3) хорошо
    это чисто для примера что на ПИ на 200мкс и мди на 100мкс BrogjBDGe50.jpg
    1) Провели эксперимент у себя (на дефолтных настройках генератора) - импульсы формируются:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/95_Inte...ltSettings.mp4

    Чтобы разобраться в вашей ситуации - пожалуйста, пришлите на support@owen.ru ваш проект, методику его тестирования и настройки вашего осциллографа (в частности, настройки фильтрации).

  10. #10

    По умолчанию

    Якобы наш драйвер с Modbus от "Электропривод" предлагает за 38 тыс руб - это стоимость хорошего зарубежного ПЛК с высокоскоростными входами и выходами. Остается китай Leadshine, у которого стоимость 9 тыс руб. При таком разбеге цен может и на МУ210-412 посмотреть. Спасибо за совет.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подскажите по выходам DO на контроллере плк 110
    от Novemberrr в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 12:28
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 10:07
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 12:51
  4. Вопрос по выходам ПЛК100
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 18:03
  5. Подключение к выходам ТРМ133-2
    от Сергей А. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •