Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Ошибка при импорте из CoDeSys во время настройки прибора.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от НикНик Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, вот программа.
    Добрый день.

    В вашем проекте в modbus slave не добавлен элемент owencloud.
    В один из созданных slave вставьте нужный элемент.
    2021-08-23_13-53-50.jpg

    Инструкция по добавлению есть в РП
    https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf

    Вам нужен раздел (147 стр.):
    20.2.3 Пример подключения ПЛК1хх через Ethernet по протоколу Modbus TCP
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 23.08.2021 в 13:56.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

Похожие темы

  1. Ошибка при импорте конфигурации из codesys 2.3
    от DmitryMalina в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.08.2021, 09:05
  2. Ошибка отображения статуса прибора
    от arty в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.06.2021, 13:39
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.11.2020, 11:18
  4. Конфигуратор для настройки и обновления ПО прибора ТРМ1033
    от Панкин Никита в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.05.2020, 11:36
  5. Ошибка при импорте конфигурации ПЛК из codesys 2.3
    от Андрей_Б. в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 15:18