Цитата Сообщение от Dmitrijb Посмотреть сообщение
Добрый день, подскажите в чем может быть проблема. Есть модуль МВА8 для сбора температурных данных, через конфигуратор подключается без проблем и температуры считывает. При подключении к ОПС серверу Лектус, через лог наблюдаю, запросы в МВА уходят, но никакого ответа вообще не приходит. Конфигурация лектуса правильная, потому что проект рабочий, и никто изменений в проекте не делал и до какого-то момента все датчики работали и в скаду приходили. Пытаюсь считать 1ый канал модуля по адресу 4 signet float(4 bite).
Добрый день.

Конфигуратор с прибором работает по протоколу ОВЕН. А lectus по Modbus.
Скорее всего проблема в этом. Убедитесь что в конфигураторе в настройке prot стоит modbus.
После смены протокола, прибор необходимо перезагружать по питанию.

Примечание из руководства:
Внимание! Программирование МВА8 осуществляется только по протоколу ОВЕН. При
установке связи с прибором Конфигуратор посылает специальную посылку, переводящую
прибор на работу по сетевому протоколу ОВЕН. Для перевода прибор на работу по сетевому
протоколу, указанному в параметре Prot необходимо выключить и включить питание прибора.