Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
здравствуйте, алексей.
вы можете выложить схему подключения, по которой вы подключаете датчики.
что касается дтс, то такого быть не должно. возможно это глюк отдельного прибора.
если говорить о подключении пд100, то скорее всего связано это с общим минусом на нашем приборе. а пд может коротить на землю.
в нашем приборе земли нет.
могу сказать от себя по поводу трм138. это один из самых надежных приборов. не считая маленьких "фич" с протоколом и интерфейсом Rs485. он даже без класса а по эмс был одним из самых стабильных в показаниях. а после создания новой версии (эмс класса а), он стал еще надежнее. и "фичи" подладили :-).
Парни! Прошу прощения за оскарбление в ваш адрес по поводу ТРМ-138!!! Всё работает нормально! Оказывается я просто чайник! Просто подключал датчик ПД-100, но уставку "Тип датчика" не поменял! Тупень!
----------
Главное во время презнать свою ошибку, и извенится.
------------
Осталось несколько неразрешонных вопросов:
1. После не которого промежутка времени, показания датчика ДТС-100 резко ползут то вверх, то вниз, кратко-временное выключение прибора устраняет неисправность?
2. Что такое НСХ? Для чего оно нужно?