1. расстояние от прибора до датчика(термопары) допускается не более 20 метров. для больших расстояний используется преобразователь в токовый сигнал, например, нпт1(овен)
2. в трм1 пользователем вводятся значения -нижняя граница диапазона измерения и верхняя... . по умолчанию 0 - 100(%)
3. в токовой петле используется обычный медный провод. для нпт1 сопротивление каждого соедин. провода до 100 ом. или номинальное сопротивление нагрузки для 24в питания токовой цепи равно 250 ом.
экран может и не потребоваться -зависит от наличия возможных э/м или вч помех вдоль линии