Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
Доброе утро!

ПЛК210. SP14. OwenCommunication, Float

Не выходит пока организовать нормальную IN_OUT или чтение/запись функцию.
В примере дано отдельно описание на чтение и отдельно запись.
И то и то хорошо работает, а вот когда я начинаю и читать и писать, имею проблемы

Пробовал разделить через BLINK по 200мс, то чтение, то запись. Работает, когда угадываю промежуток, но скажем так себе решение.
Пробовал сделать через блок с входами IN_OUT, выбивает в исключение иногда


Для чего вообще нужно: например SP(REAL) вы ее пишете как с панели, так можете записать в нее и из кода.
Регистры должны обновиться, а в случае изменения регистров, должна измениться связанная с ними переменная

В конфигураторе ПЛК110 переменные именно так и работают.
Как это сделать корректно в Codesys 3.5 SP14?
Добрый день.

Производите запись в awSlaveData событийно, а не каждый цикл ПЛК - тогда проблем не будет.