НУ при выставленном 485 такой проблемы не возникает, я проверил.
А с DEBUG портом - это нормальное поведение... что описано в документации.
Объясняю: данный порт может использоваться в 2-х режимах - как стандартный RS-232 и как порт Gateway (связь с CoDeSys).
При загрузке контроллер проверяет какой тип кабеля подключен к данному порту - т.е. определяет как работает порт. Если он увидит кабель для работы по стандартному 232 (без перемычки) - CoDeSys ничего не напишет.
Если кабеля нет (дополнительно проверяется перемычка на верхней плате), либо он с перемычкой - порт воспринимается как Debug - о чем он и сообщает ID 200.

Все нежелающие перепаивать кабель могут переставить на верхней плате перемычку в состояние замкнуто и порт автоматически будет восприниматься как стандартный RS-232.