Скорее всего строка не проинициализирована (имеет нулевой размер), пустое место - это не ноль, а код 0х20.
Изменил проект через "Standart configuration" - не помогло. Смотрю В PLC config. - строка не пустая. однако на выходе только $01T300 (24 30 31 54 33 30 30 0D в hex). Еще раз отмечу, что программу я не менял, только прошивку и таргет.
Извините. Еще кодесис обновил.
Упростил проект до одной команды.
Посмотрите пожалуйста что не так.
Кодесис 2.3.8.1, прошивка 2.01.8, таргет 2.0-4.
У вас все просто. Измените тип Input переменных с байта на 16 бит. Это закроет дырку в области Q, образовавшуюся между 2 первыми каналами, выравнеными по байтно и строкой, выровненной по 4 байта. Особенность ARM
Да. Работает.
Спасибо.