Друзья, есть проект реализованный на СПК 107, который является Мастером сети, есть ли возможность подключить ИПП 120, чтобы отображать и менять булевы переменные на СПК 107?
Если это возможно, прошу подсказать как это сделать.
Друзья, есть проект реализованный на СПК 107, который является Мастером сети, есть ли возможность подключить ИПП 120, чтобы отображать и менять булевы переменные на СПК 107?
Если это возможно, прошу подсказать как это сделать.
Подключить, конечно, можно. Оба прибора работают с протоколами Modbus RTU/ASCII по RS485.
СПК107 - Master, ИПП 120 - Slave.
Добрый день.
Мы недавно выложили видео, как это сделать для ПР200 - для ИПП120 всё аналогично:
https://youtu.be/2cfNRUbeJ_k
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо, посмотрю видео, попробую разобраться.