Кроме перфокороба (просто поставьте его уже) модули под ПЛК сместите вправо.
Кроме перфокороба (просто поставьте его уже) модули под ПЛК сместите вправо.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab
Ширина 40. На 25 уже не переделать - он на заклёпках торчит навсегда, и через него куча проводов впихана. Хотя... хотяя... может я на это и решусь! И разберу часть щита! =)
Да, перемещу вправо!
Блин, камрады! Я, когда на форуме ещё в 2016 регался, знал вас всех как умных, внимательных и суровых экспертов.
А щас что? На колу мочало, начинай сначала? У меня ведь пунктик на тех, кто, не читая, пишет.
Нет, НЕ ТО ЖЕ самое. И я про это писал. Раза три. Повторяю четвёртый:
* Все блоки питания включаются одновременно.
* Модем воткнут в RS-232, а не в Debug
* Модем подключается к питанию через 10 секунд после старта ПЛК, а не сразу
* Температура контролируется и логится на флешку, а ПЛК может вырубить щит по перегреву. Чтобы повторно не сдох, если это и правда будет адский перегрев.
* И тесты показали, что в самую жару ПЛК висел на проводах и показывал +58. Внутри коробов было +63. Обе температуры были стабильные, не взлетали за полчаса.
* Сейчас мой подменный ПЛК ОВЕН греет в термошкафу.
Я могу сто раз это повторить. Но тем, что вы все так невнимательные, вы себя дискредитируете, а не меня.
Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 25.07.2021 в 12:18.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab
Судя по всему человек так ничего и не понял и продолжает бродить в потемках.Сообщение от Cs-Cs
![]()
Последний раз редактировалось Вольд; 28.07.2021 в 14:53.