Тема: ТРМ 1033, алгоритм №4

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Т на датчике температуры обратной воды поднимите или уставку Т обр. воды поставьте ниже. Видимо по ней срабатывает, вот насос и не отключается. И проверьте подключение клапана, он должен открываться на прогрев.