То, что прибор с всеми включёнными реле греется - это нормально. Никаких сверхестественных температур нет, при +55 будет максимум 57+(55-29)=83, что вполне приемлемо для его электроники. А на самом деле еще и меньше
То, что прибор с всеми включёнными реле греется - это нормально. Никаких сверхестественных температур нет, при +55 будет максимум 57+(55-29)=83, что вполне приемлемо для его электроники. А на самом деле еще и меньше
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Так при каком значении температуры лучше всего аварийно отключать щит? Поставить 80 градусов? Или 75? =)
Поставлю предупреждение на 68 градусов, аварийное выключение на 70 градусов.
Сегодня подключу Выходы ПЛК (нижний клеммник) + Modbus и буду его ещё несколько суток гонять в режиме теста или без него.
На флешку всё пишется (температура, статус теста IO, статус того, подключен ли Modbus или нет).
Спасибо! ^_^