1. Частотники расположены на скважинах. Периодически на них происходит отключения питания (РЭС отключает). PCD и служит для того, чтобы обращаться к группе регистров, список которых создаёт пользователь. Перечень разово был прописан и больше не планируется его менять.
2. С частотников я опрашиваю 11 параметров. Мне сказали "сверху" проводить опрос этих параметров . Групповой опрос здорово экономит и время опроса, и трафик, учитывая, что опрашиваемых частотников у нас более десятка. К тому же GSM-связь в нашем регионе сильно страдает, при опросе регистров поштучно периодически возникает эффект, когда значение какого-то регистра при опросе соответствует значению смежного (кстати, это касается не только частотников). После перехода на групповой опрос такая проблема исчезла.