Показано с 1 по 10 из 300

Тема: Детектив: в щите сдохло два ПЛК-110 [М02] с диким нагревом до +50. Ишу причину

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,786

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от haykin Посмотреть сообщение
    раз уж пошло такок расследование: я не понимаю зачем объединять GND и SS в ПЛК и модулях ввода-вывода. входы-выходы гальванически развязаны от системной платы ПЛК, такое объединение фактически подключает системную плату ко всем внешним устройствам и повышает риски ее вызода из строя.

    зачем себе создавать проблемы, а потом героически их преодолевать?
    Однако, новая вишенка на торте... с какого перепугу "подключает системную плату ко всем внешним устройствам"???
    В общем да, уровень "автоматизаторов-компенсаторов" зашкаливает! Начиная от способов объединения GND блоков питания, до заGNDнивания "-24в", смех и слезы(а еще попытки чета-там позырить овцелографом, не понимая чего вообще, алис полный), Товарищи! Беда нас настигает- оглупление всеобщее и всеобьемлющее!
    Последний раз редактировалось Sergey666; 13.07.2021 в 23:29. Причина: Знаки препинания

Похожие темы

  1. При перепрошивке сдохло ПР114
    от vnkorol в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2016, 05:03
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 15:11
  3. как найти причину самосброса?!
    от EFrol в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 16:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 10:25

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •