си-8 нормальные счетчики, но имеют одну нехорошую черту -
если в сети кроме них есть другие приборы, работают нестабильно.
у нас для них выделен отдельный порт, по Rs-485 работают 8 счетчиков,
длина линии (общая) около 500 метров, работают по обычной неэкранированной витой паре согласованной с обеих концов на 180 ом,
никаких нареканий нет. пробовали включать в эту сеть к ним трм -
моментально начинаются ошибки, пропадание связи с счетчиками при
нормальной работе трм.
-
таже проблема
доброго дня! не хочу начинать новую тему т.к. проблема таже. решил подцепить 2 си-8 к Simp Light, прога приборы видит, каналы определяются, но данные не считываются, других приборов в сети нет. кто нибудь сталкивался?