Тема: счетчик си-8. неисправность или ?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию си-8

    си-8 нормальные счетчики, но имеют одну нехорошую черту -
    если в сети кроме них есть другие приборы, работают нестабильно.
    у нас для них выделен отдельный порт, по Rs-485 работают 8 счетчиков,
    длина линии (общая) около 500 метров, работают по обычной неэкранированной витой паре согласованной с обеих концов на 180 ом,
    никаких нареканий нет. пробовали включать в эту сеть к ним трм -
    моментально начинаются ошибки, пропадание связи с счетчиками при
    нормальной работе трм.

  2. #2

    По умолчанию таже проблема

    доброго дня! не хочу начинать новую тему т.к. проблема таже. решил подцепить 2 си-8 к Simp Light, прога приборы видит, каналы определяются, но данные не считываются, других приборов в сети нет. кто нибудь сталкивался?