Тема: Детектив: в щите сдохло два ПЛК-110 [М02] с диким нагревом до +50. Ишу причину

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    раз уж пошло такок расследование: я не понимаю зачем объединять GND и SS в ПЛК и модулях ввода-вывода. входы-выходы гальванически развязаны от системной платы ПЛК, такое объединение фактически подключает системную плату ко всем внешним устройствам и повышает риски ее вызода из строя.

    зачем себе создавать проблемы, а потом героически их преодолевать?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,786

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от haykin Посмотреть сообщение
    раз уж пошло такок расследование: я не понимаю зачем объединять GND и SS в ПЛК и модулях ввода-вывода. входы-выходы гальванически развязаны от системной платы ПЛК, такое объединение фактически подключает системную плату ко всем внешним устройствам и повышает риски ее вызода из строя.

    зачем себе создавать проблемы, а потом героически их преодолевать?
    Однако, новая вишенка на торте... с какого перепугу "подключает системную плату ко всем внешним устройствам"???
    В общем да, уровень "автоматизаторов-компенсаторов" зашкаливает! Начиная от способов объединения GND блоков питания, до заGNDнивания "-24в", смех и слезы(а еще попытки чета-там позырить овцелографом, не понимая чего вообще, алис полный), Товарищи! Беда нас настигает- оглупление всеобщее и всеобьемлющее!
    Последний раз редактировалось Sergey666; 13.07.2021 в 23:29. Причина: Знаки препинания

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Однако, новая вишенка на торте... с какого перепугу "подключает системную плату ко всем внешним устройствам"???
    В общем да, уровень "автоматизаторов-компенсаторов" зашкаливает! Начиная от способов объединения GND блоков питания, до заGNDнивания "-24в", смех и слезы(а еще попытки чета-там позырить овцелографом, не понимая чего вообще, алис полный), Товарищи! Беда нас настигает- оглупление всеобщее и всеобьемлющее!
    как с какого? все земли он объединил (см.его схему), а GND питания ПЛК - это GND системной платы (см. схему гальванической развязки из мануала). при этом по всей видимости заложил краны с управлением 0-10В, вот и получилось что потенциал системной платы раскинут сейчас по всему щиту, а потом будет раскинут по всей квартире

    плк110.png

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от haykin Посмотреть сообщение
    как с какого? все земли он объединил (см.его схему), а GND питания ПЛК - это GND системной платы (см. схему гальванической развязки из мануала).плк110.png
    Бред не надо писать. ПЛК по питанию имеет гальваническую развязку, поэтому GND питания ПЛК - это не GND системной платы. Но я бы не стал объединять клеммы GND всех приборов и "-" всех БП.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.07.2021 в 10:56.

Похожие темы

  1. При перепрошивке сдохло ПР114
    от vnkorol в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2016, 05:03
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 15:11
  3. как найти причину самосброса?!
    от EFrol в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 16:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 10:25

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •