Это сезон 2020-2021. Но тут были и некоторые объекты с 2019 года. Все контроллеры с питанием 220в.
Возможно вам везло потому что выборка не большая была по контроллерам. За тот год мы поставили около 100 контроллеров +/- из них процентов 15 в ремонт. В том году ещё были и всем известные проблемы с прошивкой когда новый проект было не загрузить после первой удачной попытки. И начинались пляски когда после удаленной прошивки меняются IP адреса на неизвестный (на то время).
Ещё хотелось бы добавить по модулям статистику, из всех модулей очень много отказов именно 8АС проблемы с блоком питания.
Ну и из свежих историй один контроллер ремонтный 2019г один новый 2021г. Включаем на базе загрузили ПО проверили работоспособность все ок. На завтра решили ещё подключить ЧП для проверки связи - молчат лампа питания не горит, в терминал ничего не пишет. Отправили в ремонт) Один плюс конечно у ОВЕНа есть - можно быстро купить новый и поменять в отличии от некоторых буржуев)))