TOPan ого, даже так? получается может хромать схемотехника какой-то платы в ПЛК ?
TOPan ого, даже так? получается может хромать схемотехника какой-то платы в ПЛК ?
Я не специалист в этом, но вроде где-то на форуме читали что есть различие в схемотехнике плат ПЛК 30(32) и 60 и решили попробовать - нам повезло и вопрос закрылся. Ещё не давно был случай на другом объекте контроллер перезагружался периодически тоже 32 поменяли на 60 вопрос исчез. Конечно дело тут скорее не в ПЛК, а во внешних помехах на котельной от другого оборудования. Но факт что дважды заменой на 60 перезагрузки исчезли. Забыл добавить на этом объекте дважды меняли 32 контроллер на 32 и проблема оставалась.