Вполне вероятно что дело в самих ПЛК. Мы за тот сезон в ремонт отдали процентов 15. Половина их них отъехала просто на столе. Включил загрузил программу, потестил что-то, выключил на завтра включаешь уже мертвый остальная половина умерла на объекте кто-то при первом включении кто-то через пару дней работы. Можно предположить что там проблемы с чем-то в щите, питании и т.д. но после установки новых проблема решается т.е. косяк именно в самих ПЛК может партия не удачная у многих числился 2019г. На ремонт особо не рассчитываем потому что после ремонта очень редко ПЛК живет долго в основном 1-2 включения и опять тишина. Ещё часть ПЛК просто начинает перезагружаться постоянно.
По поводу причины перегрева на одном объекте тоже периодически перезагружался ПЛК 110-30 М2 долго что думали пробовали, потом в статистике увидели высокую температуру - около 55 и выше начали доделывать охлаждение но проблема не ушла. Поменяли ПЛК на 110-60 М2 проблема ушла выключили охлаждение температура +55 и выше всё работает без проблем. Скорее всего плата ПЛК 110-60 по по-другому разведена и более устойчива к внешним помехам и нам повезло так решить вопрос поэтому ПЛК110-30(32) старались больше не использовать.